LODMAN.20220929-1 CLOSE: Brak połączenia ze switchem ie-esw

Numer : LODMAN.20220929-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł IE Nadawca : Krzysztof Ciemcioch Początek zdarzenia : 2022-09-29 16:49:00 Koniec zdarzenia : 2022-10-01 17:04:00 Bilet otwarty : 2022-09-29 17:05:00 Bilet zamknięty : 2022-10-01 17:05:00 *** Opis problemu: Od 16:49 nie mamy połączenia ze switchem ie-esw. *** Działanie: 2022-09-30 14:48:00 (0,0) Witold Bogacki Połączenie zostało przywrócone o 14:45. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Łącze działa poprawnie. *** Historia: 2022-09-30 08:27:00 (0,0) Michał Wierucki W węźle występuje brak zasilania, powodem są prace, o których nie zostaliśmy poinformowani. Przewidywany czas zakończenia to godzina 12.