LODMAN.20160831-1 UPDATE: Brak połączenia zapasowego do węzła uml-pio

Numer : LODMAN.20160831-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł uml-pio Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2016-08-25 14:15:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2016-08-31 11:57:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 2016-08-25 14:15 nie działa połączenie zapasowe do węzła uml-pio *** Działanie: 2016-09-01 12:24:00 (0,0) Piotr Goczał Łącze podjęło pracę w dniu 2016.08.31 o godzinie 19:04. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2016-08-31 11:57:00 (1,0) Witold Bogacki Przyczyną awarii jest przebudowa kabla światłowodowego w relacji plck-uml, w związku z budowa hotelu w Centrum.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN