LODMAN.20050319-1 CLOSE: Brak połączenia z routerem ASP-GW

Numer : LODMAN.20050319-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł router asp-gw Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2005-03-19 09:36:00 Koniec zdarzenia : 2005-03-20 11:05:00 Bilet otwarty : 2005-03-19 09:58:00 Bilet zamknięty : 2005-03-21 21:10:00 *** Opis problemu: Od godziny 09:36 nie działają połączenia do routera ASP-GW. *** Działanie: 2005-03-20 13:08:00 (0,0) Piotr Goczał Od godz 11:05 urządzenia pracuje poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Bilet zostaje zamknięty. *** Historia: 2005-03-19 09:58:00 (1,0) Tomasz Berner Sprawdzamy przyczyny awarii. 2005-03-19 10:53:00 (0,0) Tomasz Berner Próby kontaktu telefonicznego z administratorami z ASP nie powiodły się. Przyczyną przerwy może być brak zasilania w węźle. 2005-03-19 14:07:00 (0,0) Tomasz Berner Według informacji uzyskanych z ASP zasilanie w węźle jest. Resety urządzeń nie przywróciły łączności.