Numer : LODMAN.20150722-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł umed-a1 Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2015-07-22 08:37:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2015-07-22 08:56:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 8:37 UPS w węźle umed-a1 raportuje pracę na bateriach. Prognozowany czas pracy: 2h 34 minuty. *** Działanie: 2015-07-22 09:40:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie z miasta ma zostać przywrócone około 10:30. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2015-07-22 09:26:00 (0,0) Piotr Goczał Administrator w A1 potwierdził awarię zasilania ale nasz UPS w chwili obecnej powinien być już zasilony z agregatu. Sprawdzamy czemu nie nastąpiło automatyczne przełączenie zasilania. 2015-07-22 09:30:00 (0,0) Piotr Goczał Od 9:20 UPS odzyskał zasilanie energetyczne. Prawdopodobnie jest on zasilany z generatora.