Numer : LODMAN.20170422-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ec1-zachod Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2017-04-22 09:40:00 Koniec zdarzenia : 2017-04-22 09:49:00 Bilet otwarty : 2017-04-22 09:46:00 Bilet zamknięty : 2017-04-27 09:17:00 *** Opis problemu: Od 9:40 nie mamy łączności ze switchem ec1-zachod-esw. *** Działanie: 2017-04-22 09:53:00 (0,0) Piotr Goczał O 9:49 łączność ze switchem została przywrócona. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: