PIONIER.20200319-2 CLOSE: Awaria zasilacza PEM 2 w mx-zgo

Numer : PIONIER.20200319-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł mx-zgo Nadawca : Marek Kopacz Początek zdarzenia : 2020-03-19 12:43:00 Koniec zdarzenia : 2020-08-13 17:39:00 Bilet otwarty : 2020-03-19 20:34:00 Bilet zamknięty : 2020-08-13 17:40:00 *** Opis problemu: Od godziny 12:43 mx-zgo zgłasza problem z zasilaczem PEM2 (Power Supply Failure, Bad DC Output). Problem prawdopodobnie jest powiązany z wcześniejszym zanikiem zasilania - wystąpił bezpośrednio po zakończeniu awarii energetycznej. *** Działanie: 2020-05-06 09:53:00 (0,0) Piotr Goczał Konieczna będzie wymiana zasilacza. Termin prac nieznany. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Zasilacz działa poprawnie od dnia 14.05 godz. 14:10 *** Historia: 2020-04-09 13:38:00 (0,0) Michał Wierucki Ustalono że zasilacz jest uszkodzony konieczna będzie wymiana. Czas naprawy jest jeszcze nieustalony.