Numer : LODMAN.20100208-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PL-CK Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2010-02-08 15:16:00 Koniec zdarzenia : 2010-02-09 17:38:00 Bilet otwarty : 2010-02-08 15:43:00 Bilet zamknięty : 2010-02-09 17:38:00 *** Opis problemu: Od godziny 15:16 brak zasilania podstawowego w węźle PL-CK. Zasilanie jest dostarczane z generatora. Przyczyna i czas naprawy nie są znane. *** Działanie: 2010-02-08 21:44:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie podstawowe wznowiło działanie o godzinie 16:10. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: