LODMAN.20041008-1 CLOSE: Niestabilna praca łącza do ASP Franciszkańska.

Numer : LODMAN.20041008-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia IPS - ASP Franciszkańska Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2004-10-07 23:00:00 Koniec zdarzenia : 2004-10-08 12:00:00 Bilet otwarty : 2004-10-08 08:11:00 Bilet zamknięty : 2004-10-12 22:35:00 *** Opis problemu: Łącze IPS - ASP Franciszkańska pracuje niestabilnie (resety interfejsu). Problem zgłoszono do działu łączy. *** Działanie: 2004-10-12 22:35:00 (0,1) Piotr Wilk Urządzenia w ASP zostały zresetowane. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Łącze pracuje poprawnie od 8-10-2004. Ticket zamknięty. *** Historia: