PIONIER.20110115-1 CLOSE: Nie dzia�aj� po��czenia do Wroc�awia

Numer : PIONIER.20110115-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Wrocław Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2011-01-15 02:13:00 Koniec zdarzenia : 2011-01-17 10:50:00 Bilet otwarty : 2011-01-15 02:29:00 Bilet zamknięty : 2011-01-17 10:51:00 *** Opis problemu: Od 02:14 nie działają prawie wszystkie połączenia do Wrocławia. *** Działanie: 2011-01-17 10:51:00 (0,1) Piotr Goczał Od 4:13 (15/01) wszystkie połączenia do Wrocławia działają poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2011-01-15 02:34:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Przyczyną awarii może być awaria zasilania, gdyż nie działają 4 z 8 zasilaczy XMR-a we Wrocławiu. 2011-01-15 02:40:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski O 02:26 straciliśmy kontakt z XMR-em we Wrocławiu. 2011-01-15 10:28:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Połączenia wróciły do pracy o 04:09. Administrator z Wrocławia poinformował, że przyczyną awarii była awaria zasilania w budynku WCSS.