PIONIER.20100713-2 CLOSE: Brak po��czenia zapasowego do MAN Kielce

Numer : PIONIER.20100713-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia MAN-Kielce backup Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2010-07-13 18:33:00 Koniec zdarzenia : 2010-08-11 11:37:00 Bilet otwarty : 2010-07-13 22:53:00 Bilet zamknięty : 2010-08-11 11:37:00 *** Opis problemu: Od godz. 18:33 nie działa sesja BGP z routera poznan-gw2 do MAN Kielce. *** Działanie: 2010-07-15 13:56:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Przyczyna problemów była uszkodzona wkładka światłowodowa po stronie MANu. Obecnie łącze działa na rozwiązaniu tymczasowym. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2010-07-13 22:53:00 (1,0) Witold Bogacki Przerwa może być związana z pracami na odcinku Radom-Kielce. 2010-07-14 21:07:00 (0,0) Tomasz Berner Podejrzenie o związku awarii z pracami na odcinku Radom-Kielce, nie potwierdziły się, informację o tym przekazano administratorom z Kielc. 2010-07-15 10:19:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Połączenia do Kielc wróciły do pracy dziś o godzinie 10:11. 2010-07-15 10:41:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Praca połączeń nie trwała zbyt długo. Od 10:29 połączenia ponownie nie działają. 2010-07-15 11:13:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Połączenia do Kielc ponownie działają od 11:03.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN