LODMAN.20111012-2 UPDATE: Brak łączności ze switchem uml-tv-esw

Numer : LODMAN.20111012-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : usługa UML-TV Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2011-10-12 22:51:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2011-10-12 23:10:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 22:51 brak łączności ze switchem uml-tv-esw, *** Działanie: 2011-10-26 15:05:00 (0,0) Tomasz Berner Od godziny 13:11 urządzenia w węźle ponownie pracują na zasilaniu chronionym. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2011-10-12 23:10:00 (1,0) Tomasz Berner Prawdopodobną przyczyna awarii mogą być problemy z zasilaniem. 2011-10-13 09:52:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Urządzenie wróciło do pracy o 09:11. Przyczyną przerwy była awaria UPS-a. Obecnie urządzenia zostały przepięte na zasilanie niegwarantowane. 2011-10-13 13:41:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski O godzinie 12:49 UPS został wyłączony i zabrany do serwisu. Od wczoraj nasze urządzenia w węźle UML-TV nie pracują na zasilaniu gwarantowanym więc wszelkie zakłócenia w zasilaniu będą miały negatywne konsekwencje dla naszych urządzeń. UPS prawdopodobnie wróci z serwisu w poniedziałek 17 października. 2011-10-14 10:23:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Okazało się, że UPS został uszkodzony i wymaga poważniejszej naprawy. W związku z tym czas jego naprawy ulegnie wydłużeniu i nie wróci do naszego węzła w poniedziałek. Urządzenia w węźle cały czas pracują na zasilaniu niechronionym.
participants (1)
-