PIONIER.20100719-1 CLOSE: Awaria po��cze� zapasowych do Wroclawia.

21 Jul
2010
21 Jul
'10
2:08 p.m.
Numer : PIONIER.20100719-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Pionier - Wroclaw backup Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2010-07-19 17:08:00 Koniec zdarzenia : 2010-07-21 14:08:00 Bilet otwarty : 2010-07-19 18:19:00 Bilet zamknięty : 2010-07-21 14:08:00 *** Opis problemu: Od 17:08 nie działają połączenia zapasowe z Wrocławia do poznan-gw1 i poznan-gw2. Przyczyną awarii jest brak zasilania we Wrocławiu. *** Działanie: 2010-07-19 19:23:00 (0,0) Piotr Wilk Połączenia wznowiły pracę o 18:53. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: