LODMAN.20100602-1 CLOSE: Awaria zasilania w w�le pl-7ds

Numer : LODMAN.20100602-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pl-7ds Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2010-06-02 10:02:00 Koniec zdarzenia : 2010-06-02 11:46:00 Bilet otwarty : 2010-06-02 11:00:00 Bilet zamknięty : 2010-06-04 11:32:00 *** Opis problemu: Od 10:52 nie działa zasilanie węzła pl-7ds. Urządzenia zasilane są z UPSa. UPS raportuje, że pozostało mu baterii na około 5 godzin. *** Działanie: 2010-06-02 12:30:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie węzła zostało przywrócone o 11:46 ale jest ono niestabilne (UPS zgłosił 3 krótkie przerwy w zasilaniu). W/g administratora prace energetyczne miały potrwać do około 13:00. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2010-06-02 11:01:00 (0,0) Piotr Goczał ----- ZMIENIONY Początek zdarzenia: z /2010-06-02 10:52:00/ na /2010-06-02 10:02:00/ 2010-06-02 11:01:00 (0,0) Piotr Goczał Awaria zasilania nastąpiła o 10:02 a nie jak błędnie podano o 10:52. 2010-06-02 11:06:00 (0,0) Piotr Goczał Problem zgłoszono do osoby odpowiedzialnej za zasilanie węzła.