LODMAN.20060418-1 CLOSE: Brak łączności z salezjanie-gw

Numer : LODMAN.20060418-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł salezjanie-gw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2006-04-18 10:25:00 Koniec zdarzenia : 2006-04-19 10:16:00 Bilet otwarty : 2006-04-18 10:46:00 Bilet zamknięty : 2006-04-22 09:40:00 *** Opis problemu: Od godz 10:15 nie mamy łączności z węzłem salezjanie-gw *** Działanie: 2006-04-19 10:18:00 (0,0) Piotr Goczał o godz 10:16 łączność została przywrócona. Przyczyną awarii była przerwa w zasilaniu spowodowana wymianą uszkodzonego transformatora LZE zasilającego budynek w którym znajduje się węzeł. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Router pracuje poprawnie. *** Historia: 2006-04-18 16:53:00 (0,0) Witold Bogacki Od 16:28 łączność z węzłem została przywrócona. Przyczyna awarii: nieznana 2006-04-19 10:14:00 (0,0) Piotr Goczał Od godz 9:56 ponownie nie działa połączenie z routerem salezjanie-gw.