PIONIER.20081207-1 CLOSE: XMR Opole / problemy z zasilaniem

Numer : PIONIER.20081207-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł XMR Opole Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2008-12-07 12:20:00 Koniec zdarzenia : 2008-12-08 19:10:00 Bilet otwarty : 2008-12-07 15:48:00 Bilet zamknięty : 2008-12-10 12:47:00 *** Opis problemu: Od godziny 12:20 XMR w Opolu działa tylko na dwóch zasilaczach. *** Działanie: 2008-12-08 00:20:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie zostało przywrócone o godzinie 19:10. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2008-12-07 15:48:00 (1,0) Tomasz Berner Przyczyną awarii najprawdopodobniej jest nieprawidłowe działanie jednego z obwodów zasilających w ośrodku. Czas przywrócenia pełnego zasilania oceniany jest wstępnie na 19:00.