PIONIER.20220317-2 CLOSE: Brak połączenia na odcinku Kraków-Tarnów łącza Kraków-Rzeszów

Numer : PIONIER.20220317-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Kraków-Rzeszów Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2022-03-17 14:33:00 Koniec zdarzenia : 2022-03-18 23:30:00 Bilet otwarty : 2022-03-17 15:19:00 Bilet zamknięty : 2022-03-18 09:24:00 *** Opis problemu: Od godziny 14:33 na odcinku Kraków-Tarnów łącza w relacji Kraków-Rzeszów występuje brak połączenia. Prawdopodobną przyczyną awarii jest uszkodzenie światłowodu. *** Działanie: 2022-03-18 09:24:00 (0,1) Tomasz Berner Połącznie zostało przywrócone o godzinie 23:30. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Prace naprawcze zostały zakończone. Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2022-03-17 18:51:00 (0,0) Tomasz Berner Serwis będzie na miejscu awarii do godzinie 19:00. 2022-03-17 22:32:00 (0,0) Tomasz Berner Awaria nastąpiła w Krakowie na ul.Rybitwy, uszkodzony został rurociąg. Szacowany czas naprawy to godzina 23:20. 2022-03-17 23:24:00 (0,0) Tomasz Berner Serwis jest w trakcie spawania. Przewidywany czas zakończenia spawania do 2 godz.