PIONIER.20250924-2 CLOSE: Niestabilne połączenie Wrocław - Zielona Góra
Numer : PIONIER.20250924-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Wrocław - Zielona Góra Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2025-09-24 14:05:00 Koniec zdarzenia : 2025-09-24 19:31:00 Bilet otwarty : 2025-09-24 15:24:00 Bilet zamknięty : 2025-09-24 19:31:00 *** Opis problemu: Od godz. 14:05 odnotowano niestabilne działanie połączenia Wrocław - Zielona Góra. Przyczyną problemu jest najprawdopodobniej wysoka temperatura w węźle w Głogowie- powoduje ona niestabilne działanie urządzeń transmisyjnych *** Działanie: 2025-09-24 19:31:00 (0,0) Piotr Goczał W węźle w Głogowie wystąpiła awaria klimatyzacji. Pomieszczenie jest chłodzone ręcznie do czasu naprawy klimatyzacji. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Awaria została usunięta o godzinie 18:12. Połączenie działa stabilnie. *** Historia: