PIONIER.20081119-1 CLOSE: Awaria zasilania w Cieszynie.

Numer : PIONIER.20081119-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Cieszyn Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2008-11-19 08:41:00 Koniec zdarzenia : 2008-11-19 15:00:00 Bilet otwarty : 2008-11-19 11:07:00 Bilet zamknięty : 2008-11-20 14:22:00 *** Opis problemu: Od 8:41 nie działa at-cieszyn przez którego jest dostęp do zarządzania adva-cieszyn oraz do urządzenia DWDM CesNetu. Przyczyna jest awaria zasilania miejskiego w Cieszynie. Wg uzyskanych informacji jest szansa na usuniecie awarii w ciągu godziny. Urządzenia DWDM działają póki co na bateriach. *** Działanie: 2008-11-19 14:52:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie i łączność przywrócono o 13:33. Węzeł w Cieszynie działa poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Wezel w Cieszynie dziala poprawnie. *** Historia: 2008-11-19 13:18:00 (0,0) Piotr Goczał Planowany termin usunięcia awarii przez energetykę to godz. 14.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN