LODMAN.20140717-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle PKP-TUW

17 Jul
2014
17 Jul
'14
7:07 a.m.
Numer : LODMAN.20140717-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PKP-TUW Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2014-07-17 07:14:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2014-07-17 07:48:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 07:14 brak zasilania w węźle PKP-TUW. Urządzenia pracują na zasilaniau zapasowym z UPSa. Maksymalny szacowany czas podtrzymania zasilania to około 2 godziny 20 minut. *** Działanie: 2014-07-17 09:07:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie zostało przywrócone o 7:52 *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
3916
Age (days ago)
3916
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN