LODMAN.20100707-1 OPEN: Problemy z prze��cznikami dostepowymi 10GE

Numer : LODMAN.20100707-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pl-ck Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2010-07-07 23:01:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2010-07-07 01:24:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W godz 23:01 - 01:01 wystąpiły problemy z funkcjonowaniem przełączników dostępowych 10GE sieci lokalnej w węźle PLCK. Awaria spowodowała przerwę w dostępie do większości serwerów usługowych LODMAN. *** Działanie: 2010-07-07 01:24:00 (1,0) Witold Bogacki Przyczyną awarii była nieprawidłowa praca oprogramowania zainstalowanego na przełącznikach, spowodowana uszkodzeniem struktury pamięci nieulotnej w której przechowywana była konfiguracja. Po wyczyszczeniu konfiguracji do ustawień fabrycznych, oprogramowanie i konfiguracja zostały zainstalowane na nowo. Przełączniki pracują poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: