LODMAN.20120706-1 CLOSE: Brak kontaktu ze switchem uml-pab-esw

Numer : LODMAN.20120706-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł uml-pab-esw Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2012-07-06 10:27:00 Koniec zdarzenia : 2012-07-17 17:14:00 Bilet otwarty : 2012-07-06 10:49:00 Bilet zamknięty : 2012-07-17 17:15:00 *** Opis problemu: Od 10:27 nie mamy kontaktu ze switchem uml-pab-esw. Klient radiowy stojący obok pokazuje, że nie ma lokalnego połączenia ethernetowego ze switchem. *** Działanie: 2012-07-06 13:31:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Switch został wymieniony na nowy egzemplarz. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie działa poprawnie. Ticket zamknięty. *** Historia: 2012-07-06 13:10:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Kontakt ze switchem został odzyskany o 13:05.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN