LODMAN.20200720-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle pkp-tuw

20 Jul
2020
20 Jul
'20
5:05 a.m.
Numer : LODMAN.20200720-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pkp-tuw Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2020-07-20 05:37:00 Koniec zdarzenia : 2020-07-20 07:05:00 Bilet otwarty : 2020-07-20 05:41:00 Bilet zamknięty : 2020-07-20 07:05:00 *** Opis problemu: Brak zasilania w węźle pkp-tuw. Urządzenia pracują na zasilaniu bateryjnym. Prognozowany czas pracy na bateriach 1:40 minut. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Zasilanie w węźle zostało przywrócone *** Historia:
1720
Age (days ago)
1720
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN