PIONIER.20130910-2 CLOSE: Prace przy modernizacji zasilania awaryjnego w Puławach

Numer : PIONIER.20130910-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł Puławy Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2013-09-12 08:00:00 Koniec zdarzenia : 2013-09-12 17:20:00 Bilet otwarty : 2013-09-10 13:42:00 Bilet zamknięty : 2013-09-20 16:06:00 *** Opis problemu: W czwartek 12 września, odbędą się dalsze prace modernizacyjne zasilania węzła sieciowego i serwerowni Instytutu w OSK PulMAN. Przewiduje się co najmniej 2 wyłączenia po max. 15minut, a cały czas prac to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2013-09-12 17:26:00 (0,0) Witold Bogacki Od 17:06 do 17:20 wystąpiła krótka przerwa na połączeniach BGP do Puław. Administrator PulMAN poinformował o pomyślnym zakończeniu prac. *** Przewidywany czas zakończenia: 2013-09-12 18:00:00 *** Zakończenie zdarzenia: Prace zakończone. *** Historia: 2013-09-12 15:45:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Prace trwają. Zaobserwowana przerwa w zasilaniu switcha miała miejsce pomiędzy 11:00 a 15:31.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN