LODMAN.20110313-1 CLOSE: Awaria klimatyzacji w CKP�

Numer : LODMAN.20110313-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł CK PŁ Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2011-03-13 12:58:00 Koniec zdarzenia : 2011-03-13 14:58:00 Bilet otwarty : 2011-03-13 13:00:00 Bilet zamknięty : 2011-03-13 14:59:00 *** Opis problemu: Nie działa jeden z klimatyzatorów w węźle CK PŁ. Ze względu na podnoszącą się w serwerowni temperaturę jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2011-03-13 14:59:00 (0,1) Piotr Goczał Awaria klimatyzacji została usunięta. Urządzenia pracują poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-