PIONIER.20140115-1 CLOSE: Awaria UPSa w Gdańsku

Numer : PIONIER.20140115-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Gdańsk Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2014-01-15 13:39:00 Koniec zdarzenia : 2014-01-22 01:29:00 Bilet otwarty : 2014-01-15 14:16:00 Bilet zamknięty : 2014-01-22 01:29:00 *** Opis problemu: W TASK doszło do uszkodzenia jednego z UPSów podtrzymujących zasilanie węzła PIONIER. Urządzenia pracują obecnie na przeciążonym module i jest to okres podwyższonego ryzyka dla pracy węzła PIONIER. usunięcie usterki nastąpi prawdopodobnie w dniu jutrzejszym. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Prace dotyczace wezła Pioniera zostały zakończone. Przerw nie zaobserwowano. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN