PIONIER.20181022-1 CLOSE: Wzrost temperatury urządzeń w węźle w Piszu

Numer : PIONIER.20181022-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PISZ Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2018-10-22 11:36:00 Koniec zdarzenia : 2018-10-22 17:53:00 Bilet otwarty : 2018-10-22 11:59:00 Bilet zamknięty : 2018-10-22 17:58:00 *** Opis problemu: W węźle w Piszu wzrosła temperatura, podwyższony stan wystąpił na dwóch oddzielnych systemach ADVA raz DELTA. *** Działanie: 2018-10-22 17:58:00 (0,1) Tomasz Berner Przyczyną awarii była nie działająca klimatyzacja. Praca klimatyzatora została przywrócona. Temperatura w węźle obecnie jest poprawna. Prawdopodobnie klimatyzator ma zbyt małą wydajność, jego praca będzie monitorowana pod katem wydajności. O ewentualnych przyszłych pracach związanych z klimatyzacją informować będziemy w oddzielnym tickecie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2018-10-22 11:59:00 (1,0) Tomasz Berner Powiadomiono serwis. 2018-10-22 14:32:00 (0,0) Tomasz Berner Powiadomiony serwis wysłał do węzła technika. Za około 30 minut podany będzie czas usunięcia usterki.