PIONIER.20251117-1 CLOSE: Brak połączenia na łączu podstawowym do SANET
Numer : PIONIER.20251117-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia SANET Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2025-11-17 10:00:00 Koniec zdarzenia : 2025-11-17 14:45:00 Bilet otwarty : 2025-11-17 10:50:00 Bilet zamknięty : 2025-11-17 15:30:00 *** Opis problemu: Od godz. 10:00 brak połączenia z SANET na łączu głównym. Łącze zapasowe działa poprawnie. *** Działanie: 2025-11-17 10:50:00 (1,0) Witold Bogacki Przyczyną braku połączenia jest najprawdopodobniej awaria kabla światłowodowego na odcinku Bielsko Biała - Zwardoń. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie przywrócono o godz. 14:45, brak połączenia trwał 4 godz. i 45 min. *** Historia:
participants (1)
-
Informacje z sieci LODMAN