PIONIER.20141007-1 UPDATE: Brak łączności do sieci AMSIX i NORDUNET

Numer : PIONIER.20141007-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia PIONIER-AMSIX, PIONIER-NORDUNET Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2014-10-07 09:58:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2014-10-07 10:03:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 09:42 brak łączności do sieci AMSIX i NORDUNET. *** Działanie: 2014-10-07 21:03:00 (0,0) Witold Bogacki Ze względu na problemy występujące na miejscu awarii szacowany czas przywrócenia połączenia to obecnie godzina 00:00 (08/10/2014). *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2014-10-07 10:38:00 (0,0) Witold Bogacki Prawdopodobną przyczyną jest uszkodzenie kabla na odcinku Frankfurt - Furstenwalde, ponieważ obserwujemy LoS na kanale OSC na tym odcinku w systemie DWDM2. 2014-10-07 18:44:00 (0,0) Witold Bogacki Awaria spowodowana jest przecięciem kabla światłowodowego przez koparkę w okolicy Frankfurtu nad Odrą. Naprawa uszkodzenia powinna zakończyć się ok godz 20:00.