LODMAN.20010320-1 UPDATE: Brak po��czenia mi�dzy LZE a ZEC

Numer : LODMAN.20010320-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia linia LZE - ZEC Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2001-03-20 07:55:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2001-03-20 08:11:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Brak połączenia do węzłą ZEC *** Działanie: 2001-03-21 22:50:00 (0,0) Piotr Goczał Nie działa połączenie do ZEC. Sprawdzamy przyczynę awarii. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2001-03-20 09:51:00 (0,0) Witold Bogacki Połączenie wznowiło pracę. Zresetowany został konwerter światłowodowy. 2001-03-21 08:28:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Z powodu testow urzadzen spodziewana jest dzisiaj (2001-03-21) 5 minutowa przerwa w polaczeniu miedzy godzina 11:00 a 12:00.