LODMAN.20220720-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle Sąd (dawny UŁ Filologia)

Numer : LODMAN.20220720-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-fil Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2022-07-20 18:08:00 Koniec zdarzenia : 2022-07-21 15:05:00 Bilet otwarty : 2022-07-20 18:09:00 Bilet zamknięty : 2022-07-21 15:06:00 *** Opis problemu: OD godz. 17:54 obserwujemy brak zasilania w węźle. *** Działanie: 2022-07-21 15:06:00 (0,1) Witold Bogacki Przerwa w działaniu węzła nie wystąpiła. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamkniety. *** Historia: 2022-07-20 18:09:00 (1,0) Marek Kopacz UPS raportuje czas podtrzymania na ok. 9h. 2022-07-20 18:14:00 (0,0) Marek Kopacz Na budowie są prowadzone prace energetyczne, o których nie byliśmy poinformowani. Szacowany czas przywrócenia zasilania to 21:00. 2022-07-20 18:37:00 (0,0) Marek Kopacz Zasilanie zostało przywrócone o godz. 18:18.