LODMAN.20210903-1 CLOSE: Awaria zasilacza UPS w węźle w Tomaszowie Antoniego

Numer : LODMAN.20210903-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Tomaszów Antoniego Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2021-09-03 12:06:00 Koniec zdarzenia : 2021-09-07 11:08:00 Bilet otwarty : 2021-09-03 12:52:00 Bilet zamknięty : 2021-09-07 11:10:00 *** Opis problemu: Ok. 12:06 UPS zgłosił problem z prawidłową pracą i odłączył zasilanie zewnętrzne. W przyszłym tygodniu planowany jest serwis UPSa. *** Działanie: 2021-09-07 11:10:00 (0,1) Witold Bogacki UPS został wymieniony. Zasilanie gwarantowane w węźle działa prawidłowo. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Prace zakończono. *** Historia: 2021-09-03 13:53:00 (0,0) Michał Wierucki Serwis zaplanowano na 7.09.2021 w godzinach 10-12. 2021-09-07 10:20:00 (0,0) Witold Bogacki Prace zostały rozpoczęte.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN