LODMAN.20161118-1 CLOSE: Brak zasilania z sieci miejskiej w węźle UL-FIL

Numer : LODMAN.20161118-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UL-FIL Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2016-11-18 11:10:00 Koniec zdarzenia : 2016-11-18 12:55:00 Bilet otwarty : 2016-11-18 11:40:00 Bilet zamknięty : 2016-11-25 14:48:00 *** Opis problemu: Od 11:10 nie mamy zasilania z sieci miejskiej w węźle UL-FIL. Prognozowany czas pracy urządzeń na zasilaniu z UPS to 9,5 godziny. *** Działanie: 2016-11-18 13:27:00 (0,0) Michał Wierucki O 12:55 zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Zasilanie zostało przywrócone. Nie było przerw w łączności. *** Historia: 2016-11-18 12:47:00 (0,0) Michał Wierucki Zasilanie z sieci miejskiej ma zostać przywrócone około godz. 13.