LODMAN.20151013-2 CLOSE: Brak łączności z węzłem pl-cke

Numer : LODMAN.20151013-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pl-cke, zsp19, pl-chem Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2015-10-13 12:56:00 Koniec zdarzenia : 2015-11-09 12:00:00 Bilet otwarty : 2015-10-13 13:12:00 Bilet zamknięty : 2016-03-01 16:56:00 *** Opis problemu: Od 12:56 nie mamy łączności z węzłem pl-cke. Skutkuje to przerwą w łączności z innymi węzłami: pl-chem oraz zsp19. *** Działanie: 2016-03-01 16:56:00 (0,1) Witold Bogacki Zasilanie urządzenia zostało przełączone na docelowy obwód w dniu 2015-11-09. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2015-10-13 13:12:00 (1,0) Witold Bogacki Prawdopodobną przyczyna awarii są niezapowiedziane prace energetyczne w węźle pl-cke. 2015-10-13 13:24:00 (0,0) Witold Bogacki Przyczyna awarii SĄ niezapowiedziane prace energetyczne. Urządzenie zostało przełączone na inny obwód gwarantowany.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN