PIONIER.20061026-1 UPDATE: Nie dziala interfejs 8/1 BD-Torun

Numer : PIONIER.20061026-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł BD-Torun Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2006-10-26 05:57:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2006-10-26 06:25:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 05:57 nie dziala interfejs 8/1 BD-Torun. *** Działanie: 2006-10-26 06:43:00 (0,0) Tomasz Berner Polaczenia przechodzace przez wymieniany interfejs wznowily prace o godzinie 06:15. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2006-10-26 06:25:00 (1,0) Tomasz Berner Przyczyna awarii jest niezapowiedziana przez administratorow w Toruniu wymiana interfejsu w BD-Torun. Prace powinny sie zakonczyc do godziny 06:30.