LODMAN.20020913-1 UPDATE: Nie dzia�a po��czenie PLCK - CMIW

Numer : LODMAN.20020913-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia PLCK - CMIW Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2002-09-13 09:37:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2002-09-13 09:56:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Nie działa połączenie do Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN. *** Działanie: 2002-09-13 12:20:00 (0,0) Witold Bogacki Od godz. 11:53 połączenie pracuje poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2002-09-13 10:25:00 (0,0) Witold Bogacki Przyczyną awarii, jest brak zasilania w wężle spowodowany pracami remontowymi. Przewidywany czas powrotu zasilania do godz. 12:00
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN