LODMAN.20091123-1 CLOSE: Testy generatora w w�le tpsa-poo

Numer : LODMAN.20091123-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł tpsa-poo Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2009-11-26 08:00:00 Koniec zdarzenia : 2009-11-26 08:37:00 Bilet otwarty : 2009-11-23 09:34:00 Bilet zamknięty : 2009-11-27 11:14:00 *** Opis problemu: W dniu 2009.11.26 w godzinach 08:00-09:15 w węźle tpsa-poo zostanie przeprowadzona próba agregatu prądotwórczego pod pełnym obciążeniem. Przerwy w pracy urządzeń nie są przewidywane, jest to jednak okres podwyższonego ryzyka *** Działanie: 2009-11-26 10:41:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Zaobserwowaliśmy krótkie, dwie przerwy w dostawie energii: o 08:09 oraz pomiędzy 08:34 a 08:37. Podczas przerw zasilanie było dostarczane do naszych urządzeń z naszego UPS-a. *** Przewidywany czas zakończenia: 2009-11-26 09:15 *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN