PIONIER.20081207-1 OPEN: XMR Opole / problemy z zasilaniem

Numer : PIONIER.20081207-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł XMR Opole Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2008-12-07 12:20:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2008-12-07 15:48:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 12:20 XMR w Opolu działa tylko na dwóch zasilaczach. *** Działanie: 2008-12-07 15:48:00 (1,0) Tomasz Berner Przyczyną awarii najprawdopodobniej jest nieprawidłowe działanie jednego z obwodów zasilających w ośrodku. Czas przywrócenia pełnego zasilania oceniany jest wstępnie na 19:00. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: