LODMAN.20240824-1 OPEN: Problemy z zasilaniem w węźle Kosciuszki65

Numer : LODMAN.20240824-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Kosciuszki65 Nadawca : Marek Kopacz Początek zdarzenia : 2024-08-24 10:29:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2024-08-24 11:00:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: O godz. 10:29 nastąpił zanik zasilania w węźle i jego sąsiedztwie. Węzeł był zasilany z UPS-a do godz. 10:30, kiedy zasilanie do węzła zostało przywrócone. Łączność z kosciuszki65-msw nie została utracona, jednakże część linków zaterminowanych na switchu jest nadal nieaktywna. *** Działanie: 2024-08-24 11:00:00 (1,0) Marek Kopacz Prawdopodobną przyczyną problemów z łącznością do poszczególnych klientów jest awaria zasilania w tym rejonie. Planowany czas przywrócenia zasilania to ok. godz. 13. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: