PIONIER.20130516-1 CLOSE: Brak zasilania w Olsztynie

Numer : PIONIER.20130516-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł OLSZTYN Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2013-05-16 08:32:00 Koniec zdarzenia : 2013-06-20 11:11:00 Bilet otwarty : 2013-05-16 10:23:00 Bilet zamknięty : 2013-06-20 11:11:00 *** Opis problemu: O godzinie 8:26 w Olsztynie miała miejsce awaria zasilania. Urządzenia sieciowe w węźle w Olsztynie są obecnie zasilane z generatora. Nie przewiduje się utrudnień w komunikacji z MAN Olsztyn ani z ruchem tranzytowym, lecz jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2013-06-14 12:42:00 (0,0) Witold Bogacki Awaria zasilania miała miejsce o 7:50; o godz. 8:26 miało miejsce przejście z zasilania generatorem na zasilanie miejskie. Nie wystąpiła przerwa w łączności *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: