LODMAN.20100604-1 UPDATE: Brak kontaktu z routerem imp-gw1

Numer : LODMAN.20100604-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł IMP Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2010-06-04 08:10:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2010-06-04 08:38:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 08:10 nie mamy kontaktu z naszym routerem imp-gw1 w IMP. *** Działanie: 2010-06-04 15:38:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Osoba od nas udała się do węzła w IMP zobaczyć co się tam dzieje. Na miejscu dowiedziała się, że trwały tam jakieś prace energetyczne, które już się zakończyły. Przed ich rozpoczęciem przyjechał pracownik IMP i powyłączał urządzenia. Prawdopodobnie teraz, po zakończeniu prac, przyjedzie, aby je włączyć. Nie mamy jednak żadnych informacji na temat kiedy to się może odbyć. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2010-06-04 11:30:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Nie udało się uzyskać żadnych informacji od kogokolwiek z IMP. Nie udało się dodzwonić na żaden telefon stacjonarny, a jedyny znany nam telefon komórkowy należący do przełożonego administratora w IMP pozwolił tylko na nagranie wiadomości na automatyczną sekretarkę.