PIONIER.20080701-5 CLOSE: Planowane wy��czenie zasilania miejskiego w budynku LODMAN

Numer : PIONIER.20080701-5 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł Łódź, PŁCK Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2008-07-03 16:00:00 Koniec zdarzenia : 2008-07-03 19:27:00 Bilet otwarty : 2008-07-01 20:36:00 Bilet zamknięty : 2008-07-04 16:27:00 *** Opis problemu: W czwartek pomiędzy 16:00 a 21:00 nie będzie zasilania z sieci energetycznej w budynku Centrum Komputerowego Politechniki Łódzkiej. *** Działanie: 2008-07-03 19:27:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie podstawowe zostało przywrócone o godzinie 19:15. *** Przewidywany czas zakończenia: 2008-07-03 21:00 *** Zakończenie zdarzenia: Prace zakończone. Przerw w łączności nie było. *** Historia: 2008-07-01 20:36:00 (1,0) Krzysztof Władyszewski Na czas przerwy zasilanie będzie dostarczał generator. Nie są planowane żadne przerwy ani w działaniu urządzeń LODMAN-a, ani urządzeń PIONIER-a. 2008-07-03 16:07:00 (0,0) Tomasz Berner O godzinie 16:03 nastąpiło wyłączenie podstawowego zasilania.