LODMAN.20130729-3 UPDATE: Awaria zasilania

Numer : LODMAN.20130729-3 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PLCK,PKP-TUW,MPK-DAB,PL-CHEM,ZSP19,UML-PIO Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2013-07-29 16:33:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2013-07-29 16:55:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 16:33 występują awaria zasilania obejmująca następujące lokalizacje węzłów LODMAN: PLCK,PKP-TUW,MPK-DAB,PL-CHEM,ZSP19,UML-PIO W chwili obecnej występuje brak łączności z urządzeniami: uml-pio-msw, mpk-dab-esw, pl-chem-esw, zsp19-esw Urządzenia w węźle PKP-TUW podtrzymywane są przez zasilanie zapasowe, które będzie działało jeszcze przez około 2,5 godziny. Urządzenia w węźle PLCK zasilane są z generatora. *** Działanie: 2013-07-29 22:00:00 (0,0) Tomasz Berner Łączność z urządzeniami uml-pio-msw, pl-chem-esw, zsp19-esw odzyskano o godzinie 17:03. Ze switchem mpk-dab-esw o godzinie 17:59. Przyczyną awarii był pożar stacji transformatorowej przy ul. Milionowej. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2013-07-29 16:55:00 (1,0) Tomasz Berner Czas usunięcia awarii nieznany.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN