PIONIER.20210903-1 UPDATE: Aktualizacja oprogramowania na urządzeniu mx-poz-1

Numer : PIONIER.20210903-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : planowane Dotyczy : węzeł Poznan Nadawca : Marek Kopacz Początek zdarzenia : 2021-09-06 06:00:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2021-09-03 07:41:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace na przełączniku mx-poz-1 w związku z wykryciem luki bezpieczeństwa na urządzeniach serii MX. Wykonana będzie aktualizacja oprogramowania podczas której spodziewana jest przerwa trwająca około 10 minut. Ze względu na typ platformy i oprogramowania - istnieje ryzyko kolejnej przerwy w późniejszym czasie. Wystąpi ona jednak tylko w sytuacji awaryjnej. *** Działanie: 2021-09-06 07:21:00 (0,0) Marek Kopacz Prace zostały rozpoczęte zgodnie z planem. *** Przewidywany czas zakończenia: 2021-09-06 09:00 *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2021-09-03 07:44:00 (0,0) Michał Wierucki Prace będą miały wpływ na następujące zagraniczne połączenia: * GEANT AP1, AP IAS * peering z NORDUNet * peering z BASNET * peering z LITNET
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN