PIONIER.20150508-1 CLOSE: Awaria zasilacza w mx-opole.

Numer : PIONIER.20150508-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł opole-mx Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2015-05-08 07:57:00 Koniec zdarzenia : 2015-05-13 13:19:00 Bilet otwarty : 2015-05-08 08:43:00 Bilet zamknięty : 2015-05-13 13:20:00 *** Opis problemu: W przełączniku MX w Opolu przestał funkcjonować zasilacz PEM0. Pozostałe zasilacze działają poprawnie. *** Działanie: 2015-05-13 13:20:00 (0,1) Piotr Goczał Przyczyną przerwy w funkcjonowaniu zasilacza były prace związane z przeniesieniem UPSa w Opolu. Prace zostały zakończone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Alarm o zasilaczu juz nie przychodzi. *** Historia: