PIONIER.20250423-2 CLOSE: Awaria Zasilania w węźle PLCK (LODMAN)
Numer : PIONIER.20250423-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PLCK Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2025-04-23 13:29:00 Koniec zdarzenia : 2025-04-23 15:21:00 Bilet otwarty : 2025-04-23 13:35:00 Bilet zamknięty : 2025-04-24 09:16:00 *** Opis problemu: W związku z awaria zasilania na terenie kampusu PŁ w ciągu 15 minut zostanie wyłączone zasilanie z sieci miejskiej w węźle PLCK. Urządzenia będą zasilane z generatora. Nie są planowane przerwy w dostępie do usług i urządzeń ale jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2025-04-23 15:27:00 (0,0) Michał Wierucki Zasilanie zostało przywrócone o 15:21. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2025-04-23 15:00:00 (0,0) Michał Wierucki Od godziny 14 urządzenia zasilane są z generatora.
participants (1)
-
Informacje z sieci LODMAN