PIONIER.20171005-5 CLOSE: Brak zasilania w węźle w Słubicach.

Numer : PIONIER.20171005-5 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Słubice Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2017-10-05 17:55:00 Koniec zdarzenia : 2017-10-05 21:00:00 Bilet otwarty : 2017-10-05 19:05:00 Bilet zamknięty : 2017-10-06 08:18:00 *** Opis problemu: Od godziny 17:55 występuje brak zasilania w węźle w Słubicach na linii Poznań - Słubice. *** Działanie: 2017-10-06 08:18:00 (0,1) Piotr Wilk Zasilanie zostało przywrócone o 21:00. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2017-10-05 19:34:00 (0,0) Piotr Wilk Awaria zasilania powinna zostać usunięta około godziny 21:30.