PIONIER.20110614-1 CLOSE: Awaria połączeń zapasowych do Level3 PCWS

Numer : PIONIER.20110614-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Level3 PCWS Backup Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2011-06-14 11:03:00 Koniec zdarzenia : 2011-06-14 19:36:00 Bilet otwarty : 2011-06-14 13:13:00 Bilet zamknięty : 2011-06-17 17:02:00 *** Opis problemu: Od 11:03 nie działają oba połączenia zapasowe do routera Level3 we Frankfurcie. Awaria prawdopodobnie jest powiązana z uszkodzeniem łącza Wrocław-Zielona Góra. *** Działanie: 2011-06-14 19:51:00 (0,0) Piotr Wilk Połączenia wznowiły pracę o 19:36. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Od 19:36 (14.06) połączenie działa poprawnie. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN