LODMAN.20060602-1 CLOSE: Brak łączności z węzłem ASP-gw

Numer : LODMAN.20060602-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ASP-gw Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2006-06-02 09:25:00 Koniec zdarzenia : 2006-06-06 14:00:00 Bilet otwarty : 2006-06-02 09:38:00 Bilet zamknięty : 2006-06-06 14:00:00 *** Opis problemu: Od godz. 9:25 obserwujemy przerwę w łączności do węzła w Akademii Sztuk Pięknych. *** Działanie: 2006-06-02 11:36:00 (0,0) Witold Bogacki Od 9:48 połączenie działa poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2006-06-02 09:38:00 (1,0) Witold Bogacki Przyczyną jest awaria zasilania w ASP. Czas usunięcia awarii: nieznany.