LODMAN.20210624-1 CLOSE: Brak łączności ze swicthem zsp19-esw

Numer : LODMAN.20210624-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł zsp19-esw Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2021-06-24 07:13:00 Koniec zdarzenia : 2021-06-24 11:37:00 Bilet otwarty : 2021-06-24 07:36:00 Bilet zamknięty : 2021-06-24 11:49:00 *** Opis problemu: Od 7:13 nie mamy łączności ze switchem zsp19-esw. Prawdopodobnie ma to związek z burzą nad Łodzią. *** Działanie: 2021-06-24 11:49:00 (0,1) Michał Wierucki Uszkodzeniu uległa radiolinia oraz konwerter. Oba urządzenie zostały wymienione a łączność została odzyskana. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: