LODMAN.20230130-1 CLOSE: Niestabilne działanie połączenia do switcha uma-nar-esw

Numer : LODMAN.20230130-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UMA-NAR Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2023-01-28 15:13:00 Koniec zdarzenia : 2023-02-01 10:39:00 Bilet otwarty : 2023-01-30 19:25:00 Bilet zamknięty : 2023-02-01 10:40:00 *** Opis problemu: Od godziny 15:13 2023-01-28 występowała niestabilność połączenia do switcha uma-nar-esw. *** Działanie: 2023-01-30 19:25:00 (1,0) Tomasz Berner Poprawna łączność została przywrócona po naprawie radiolinii o godzinie 10:36. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Łączność z urządzeniem działa poprawnie. *** Historia: